Коллеги, добрый день! Подскажите пожалуйста какую-нибудь документацию по НК, отбраковкам, требованиям (все что есть) к РВС с коническими днищами. Именно РВС, не РГС. Наземная часть выглядит как обычный резервуар, подземная - огромный конус. Впервые столкнулся с такими сооружениями, интернет ничего полезного не дал
 

Зайдуллин РИшат

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
10.02.2015
Сообщения
2,527
Реакции
716
Коллеги, добрый день! Подскажите пожалуйста какую-нибудь документацию по НК, отбраковкам, требованиям (все что есть) к РВС с коническими днищами. Именно РВС, не РГС. Наземная часть выглядит как обычный резервуар, подземная - огромный конус. Впервые столкнулся с такими сооружениями, интернет ничего полезного не дал
Бред какой-то: как в загадке про вершки и корешки. Не наземный и не подземный ?! Что там хранится ? Какое ОПО ? Класс опасности ?
 

Тарас

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
08.07.2012
Сообщения
4,188
Реакции
1,540
Возраст
39
А нельзя ли взять паспорт и посмотреть нужную информацию там. :unsure:
 
Регистрация
28.04.2023
Сообщения
23
Реакции
0
Не наземный и не подземный ?!
Точнее и надземный и подземный
Что там хранится ?
Кислотно-щелочные водные стоки, для их очистки резервуар и предназначен
Какое ОПО ? Класс опасности ?
Нефтепереработка, 1 класс
 

RentgenologEtalon

Профессионал
Регистрация
04.05.2017
Сообщения
597
Реакции
147
Адрес
Нижний Новгород

Тарас

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
08.07.2012
Сообщения
4,188
Реакции
1,540
Возраст
39
Регистрация
28.04.2023
Сообщения
23
Реакции
0
Проекта я так понимаю тоже нет, наверное монтировался по ПБ 03-605
проект в грустном состоянии, без ссылок на документацию. Возможно монтировался по предшественнику 03-605, год изготовления 1986
 

RentgenologEtalon

Профессионал
Регистрация
04.05.2017
Сообщения
597
Реакции
147
Адрес
Нижний Новгород
РД 153-112-017-97 «Инструкция по диагностике и оценке остаточного ресурса вертикальных стальных резервуаров».
актуальность только надо проверить... это у меня со старого отчета по водяному РВС 700 кубомову
 

RentgenologEtalon

Профессионал
Регистрация
04.05.2017
Сообщения
597
Реакции
147
Адрес
Нижний Новгород
Регистрация
28.04.2023
Сообщения
23
Реакции
0
РД 153-112-017-97 «Инструкция по диагностике и оценке остаточного ресурса вертикальных стальных резервуаров».
актуальность только надо проверить... это у меня со старого отчета по водяному РВС 700 кубомову
знаю этот документ, пользуюсь, но его применимость к этому рвс сомнительная, как минимум требования к днищу совсем не подходят
 
Регистрация
28.04.2023
Сообщения
23
Реакции
0
также непонятно как браковать днище, по СТО-СА-03-004-2009 допустимый износ днища до 30 % толщины. Либо же считать на гидростатическое давление по ГОСТ 31233.2 как для сосудов
 

Тарас

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
08.07.2012
Сообщения
4,188
Реакции
1,540
Возраст
39
Я могу ощибаться. Нашел вот такой НТД: СО 02-04-АКТНП-007-2006
цитата:
А.3 Конструкции резервуаров, эксплуатирующихся в ОАО «АК «Транснефтепродукт». Технические характеристики резервуаров и материалы
А.3.1........Днища резервуаров могут быть плоскими или коническими с уклоном от центра или к центру (рекомендуемая величина уклона 1:100). За счет уклона обеспечивается более полное удаление подтоварной воды.


Возможно это поможет
 

RentgenologEtalon

Профессионал
Регистрация
04.05.2017
Сообщения
597
Реакции
147
Адрес
Нижний Новгород
знаю этот документ, пользуюсь, но его применимость к этому рвс сомнительная, как минимум требования к днищу совсем не подходят
поэтому нужен старый проект, что там писали... как его монтировали, к чему относится-может он-сосуд?
 

RentgenologEtalon

Профессионал
Регистрация
04.05.2017
Сообщения
597
Реакции
147
Адрес
Нижний Новгород
Я могу ощибаться. Нашел вот такой НТД: СО 02-04-АКТНП-007-2006
цитата:
А.3 Конструкции резервуаров, эксплуатирующихся в ОАО «АК «Транснефтепродукт». Технические характеристики резервуаров и материалы
А.3.1........Днища резервуаров могут быть плоскими или коническими с уклоном от центра или к центру (рекомендуемая величина уклона 1:100). За счет уклона обеспечивается более полное удаление подтоварной воды.


Возможно это поможет
Это не то.. у всех вертикалок днища с уклоном небольшим, а у этого аж -УУУх)))) спецпроект какой то, может он еще и из аустенитки? (нержавейки)
 

RentgenologEtalon

Профессионал
Регистрация
04.05.2017
Сообщения
597
Реакции
147
Адрес
Нижний Новгород
Регистрация
28.04.2023
Сообщения
23
Реакции
0
Я могу ощибаться. Нашел вот такой НТД: СО 02-04-АКТНП-007-2006
цитата:
А.3 Конструкции резервуаров, эксплуатирующихся в ОАО «АК «Транснефтепродукт». Технические характеристики резервуаров и материалы
А.3.1........Днища резервуаров могут быть плоскими или коническими с уклоном от центра или к центру (рекомендуемая величина уклона 1:100). За счет уклона обеспечивается более полное удаление подтоварной воды.


Возможно это поможет
по моему 1 к 100 значит что днище плоское но не совсем)
 